Merke om blå leder i pfxp

Spurt 17:58 - 19.12.2022 av Anonym|Siste svar 7:41 - 20.12.2022 av Hans Olav Arnesen

Anonym

514.3.6 sier at faseledere skal merkes i hele sin lengde.


Er det noen unntak som gjør at man kan merke om blå til fastleder(strømpe i endene)? Eks pfxp 3g1,5 til varsling av overspenningsvern.

514.3.8 er grei. Men tenker på anlegg med nøytralleder(da kan vel denne ikke brukes?)

Hva tenker dere?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:41 - 20.12.2022
Instructor contact card
Avsnitt 514.3.8 gjelder generelt når det ikke benyttes nøytralleder, også for IT og TT.