merking

Spurt 12:34 - 20.10.2005 av kjell Morten|Siste svar 10:25 - 25.10.2005 av Forumleder

kjell Morten

Hvis man har ei hovedtavle der , pen lederen blir splittet ved hovedbryteren, skal tavlene i bygget forøvrig merkes TN - C - S eller bare TN- S??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 8:59 - 21.10.2005
Etter våres oppfatning bør tavlene merkes TN-S i tavlene etter første fordeling.

Kjell Morten

Postet 12:01 - 21.10.2005
Trondheim energiverk sier at det skal merkes TN - C - S, ute i anlegget når det er en split av pen lederen i første fordeling.
Jeg synes det høres rart ut jeg og.

Forumleder

Postet 10:25 - 25.10.2005
Vil vise til paragraf 32 i FEL, der står det litt om merking. Er ikke noe fasitsvar på dette, må vurderes i vært enkelt tilfelle. Etter vårt syn bør det merkes TN-S etter første fordeling etter at N og PE er splittet.