Hvilke krav stilles til merking av dør til tavlerom?
jeg tenker da på døren til selve rommet, ikke på tavlen
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Merkingen er avhengig av risikovurderingen... det må kanskje informeres om at det er gass slukkeanlegg, generatordrift, riktig bekledning for å oppholde seg i rommet, magnetfelt, spenningsnivå etc.etc.
I tillegg er det viktig med merking ut i fra hvem som har adgang, f.eks. ADGANG KUN FOR SAKKYNDIGE (BA5) OG INSTRUERTE (BA4). Hvor BA5/BA4 har referanse til Tabell 51A i NEK 400.
Det er dessuten avgjørende at tavlerom forbeholdt sakkyndige/instruerte er låst (ref. § 9 i FSE).
Takk for svar.
Er det hjemlet i noen forskrift at det skal skiltes med hvem som har adgang? refererer da til BA4/BA5 skiltet du nevner her.
Nei, det finnes ikke konkret krav til merking av dør til tavlerom, i teknisk regelverk for lavspenning.
Merking er relatert til eiers tiltak for adgangsbegrensning. Skulle tavledør bli stående åpen, på tross av krav til låsing i FSE § 9, vil merking kunne medvirke til at farlige situasjoner ikke oppstår like lett.