Hei,
er det et krav om at kabler inn/ut av en hovedtavle i næringsbygg skal merkes?
(Renoveringsjobb hvor gammel tavle er byttet i ny)
Kablene er tilkoblet i merkede rekkeklemmer ihht kursliste.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er ikke konkret krav til dette i forskrift og norm, men selvfølgelig lurt.
FEL § 32 Merking av kabler, vern og annet materiellDet skal i nødvendig grad foretas merking slik at kabler, utstyr, vern og annet materiell kan identifiseres og for øvrig i den utstrekning det er nødvendig for å unngå fare.VeiledningKabler og ledere må være slik installert og/eller merket at de kan identifiseres ved tilsyn, prøving, feilsøking, reparasjon og ved endringer i anlegget.
NEK 400:2018, avsnitt 514.2 LedningssystemerLedningssystemer skal anordnes eller merkes slik at de kan identifiseres ved inspeksjon, prøving, reparasjon eller endring av installasjonen.