Merking av komponenter etter PA0805

Spurt 13:02 - 24.5.2024 av Christian Rosenvinge|Siste svar 16:36 - 24.5.2024 av Christian Rosenvinge

Christian Rosenvinge

Hei!

Prøver å forstå meg på PA0805, men det er vanskelig å få noe konkret ut av det.

Case er da hvordan merke disse tre tavlene: Hovedfordeling i underetasje som forsyner to underfordelinger i 3. etasje.

NS'ene som omhandler komponentkoder og systemkoder blir fort vage på dette området..

Er det noen som kan hjelpe med dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Olav Fossdal

Postet 13:44 - 24.5.2024

En mulig løsning kan være:


Hovedtavle: =432.001


Underfordelinger i 3.etg: =433.301 og =433.302

Bra svar markert av forumlederBra svar

Christian Rosenvinge

Postet 16:36 - 24.5.2024

En mulig løsning kan være:


Hovedtavle: =432.001


Underfordelinger i 3.etg: =433.301 og =433.302

Takk. Og så slenger jeg på en 0 etter 433 og 432. Er det da hele koden? Skal det ikke være noe mer mtp samlet kode? Unntatt plasserings-id da.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.