Merking av PEN leder

Spurt 16:44 - 15.6.2009 av Tore Peder|Siste svar 21:53 - 16.6.2009 av Toe Peder

Tore Peder

Skal trekke PEN leder fra trafo til fordeling. Bruker enledere TXXP. Skal PEN leder merkes fra fordelinen til tafo med gul/grønn/blå, eller er det nok å merke begge endene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Marius trikker

Postet 18:31 - 15.6.2009
PEN skal merkes gul/grønn, og blå ved termineringspunkt i begge ender.

Tore Peder

Postet 22:00 - 15.6.2009
Det er det jeg også tror, men jeg må ha en referanse til regelverk/norm etc.

Installat

Postet 10:06 - 16.6.2009
NEK 400-5-51
514.3.3 Merking av enleder kabler og isolerte ledere.
På større tverrsnitt enn 16mm2 trenger du kun å fargemerke gul/grønn og blå ved koblingspunktene på en PEN-leder.

Toe Peder

Postet 21:53 - 16.6.2009
Hjertelig takk skal du ha.

NB! Ha en fin sommerferie

Legg til svaret ditt