Merking av ringjord/jordingskabel

Spurt 11:54 - 14.1.2013 av Ole Hansen|Siste svar 20:47 - 14.1.2013 av MA

Ole Hansen

Hei
Et spm angående ringjord.
Er det krav om merking av ringjord med merkebånd. I forskriftene står det at all kabel i jord skal merkes med merkebånd. Da er vel all ringjord/jordingskabler i jord inkludert?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 20:43 - 14.1.2013
Det er ikke krav til merking av jordelektrode (som her ringjord), eller jordingsleder.
Dette kravet gjelder bare for strømkabler.

MA

Postet 20:46 - 14.1.2013
Nei en elektrode er ikke en kabel. Elektroder finnes det krav til at skal være effektive og de skal beregnes med motstand i IT nett men ikke krav i TN nett til motstand. Merkebånd eller annet over jordelektroden har det aldri vært krav til denne skal dog minst være 25 mm2 dersom Cu slik at den er mekanisk solid og den skal primært legges frost og tørkefritt merking er uansett ikke et krav men dette kan gjøres om man føler at det er viktig. Jeg synes det er viktigere her at man har tegnet den inn hvor den ligger, hva er brukt osv. og forlegningen i bakken er selvsagt viktig her.

MA

Postet 20:47 - 14.1.2013
Her så jeg at forumleder svarte på samme tid som meg flaks at vi var helt enige da:)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.