Merking av skapdør/inntaksfelt TN-system

Spurt 16:43 - 28.11.2023 av Xbox|Siste svar 19:23 - 30.11.2023 av Olav Fossdal

Xbox

Jeg har en hovedtavle med flere tilhørende skapmoduler ved siden av hverandre bortover i tavlerommet. Felt for inntak hvor forsyning fra trafo kommer inn, er en egen modul med egen dør. I dette feltet blir PEN-leder splittet. Hvordan er normal praksis å merke dette inntaksfeltet/døren.

TN-C, TN-C-S ...?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:33 - 29.11.2023
Instructor contact card

I henhold til avsnitt 810.514.302 i NEK 400:2022 skal inntaksfeltet merkes TN-C-S.
Skiltet skal være rødt og merkingen blir da: TN-C-S 400 V AC (hvis 400 V, som det vanligvis er).

Olav Fossdal

Postet 19:23 - 30.11.2023

Jeg pleier å merke tavledøren hvor PEN-splitten er, med: TN-C-S, de andre dørene (i samme tavle) merker jeg med TN-S.