Hei

Har merking av tavle/fordeling med spenning og nettsystem alltid vært et krav?

Hvis ikke når kom det inn som krav og dermed genererer avvik ved el.kontroll?

Det er jo selvfølgelig sterkt anbefalt uansett.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Postet 7:32 - 26.9.2016

Dette kravet kom med NEK 400:2006, avsnitt 810.514.02.

Thor Corneliussen

Postet 12:17 - 27.9.2016

Tusen takk