Merking av tavler/tavlerom

Spurt 8:57 - 8.9.2023 av Kristian M Sætren|Siste svar 12:54 - 11.9.2023 av Hans Olav Arnesen

Kristian M Sætren

Når skal tavler merkes med hendelses energi/kortslutningsenergi?

Etter NEK405 kontroll på et næringsbygg ble de kommentert på mangelfull merking av hovedtavle og hovedtavlerom. I den forbindelse lurte jeg på når hendelses energien skal være påtrykt tavlen. Mener FSE sier noe om at tavler for sakkyndig betjening skal merkes med denne verdien. Hovdan en beregnes dette for å kunne merke skapet? Eventuelt når og hvor kom dette kravet?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:54 - 11.9.2023
Instructor contact card

FSE stiller ikke slike krav, men krav til verneutstyr skal risikovurderes.


Det er ikke beskrevet konkrete krav til dette i FEL/NEK 400.
Se imidlertid avsnittene 810.514.306 og 427 i NEK 400:2022.