Merking av underfordeling

Spurt 7:04 - 27.2.2018 av Kjell Ole Nilsen|Siste svar 19:40 - 27.2.2018 av Hans Olav Arnesen

Kjell Ole Nilsen

Hei

Jeg skal merke en under-fordeling i en leilighet. Det er TN-nett på bygget, men inn til hver leilighet er det bare 1 fas og Nøytralleder. Jeg vil tro det skal merkes med TN-S 230V, da man på ingen måte vil kunne oppnå 400V i skapet?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Joachim

Postet 16:20 - 27.2.2018

Ja skal merkes tn-s med blått merke 230v

Hans Olav Arnesen

Postet 19:40 - 27.2.2018

Ja, dette er anbefalt merking i henhold til veiledning til avsnitt 810.514.02 i NEK 400:2014.