Merking av utstyr

Spurt 8:37 - 24.6.2010 av Per|Siste svar 7:23 - 25.6.2010 av Per

Per

Som regel er sikring merket -F, fordeling -U osv. Er dette standarisert? Og evt. hvilken standard? Hva med stikkontaker, brytere osv? Dette er først og fremst med tanke på bokstaver.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

SLa

Postet 9:00 - 24.6.2010
Statsbygg opererer med et TFM system som står for tverrfaglig merkesystem. Dette systemet brukes også ofte i andre prosjekter enn statgygg sine. Se link under.

http://www.statsbygg.no/FilSystem/files/Dokumenter/prosjekteringsanvisninger/0GenerellePA/PA0802_TFM/TFM_Start.pdf

J.D.

Postet 11:13 - 24.6.2010
Bindestrek (-) angir at det er et produkt.
Pluss (+) angir plasseringen til et produkt.
Kolon (:) angir produktets tilkobling.

(F) er standard for materiell for vern(sikringer).
(U) tror jeg egentlig ikke er standardisert som fordeling noe sted. Det ville egentlig vært mer naturlig å kalle fordelinger (V), da dette indikerer vekselstrømsfordeling. Mange bruker UF som forkortelse for underfordeling, med dette er ikke noen standard. På samme måte HF for hovedfordeling, som heller ikke er noen standard.

Videre kan jeg bare nevne (fra samme standard):
(W) angir at det er en kabel.
(X) angir at det er materiell for kobling.
(Q) angir kontaktorer.
(K) angir releer.

Bruker man dette sammen kan helt nøyaktig angi et koblingspunkt med feks:
+V1-X1:1 (Fordeling 1, rekkeklemme 1, tilkoblingspunkt 1)

Jeg vet ikke hvilken standard dette er fra. Jeg sitter bare med en oversikt over forskjellige bokstavkoder, og den har ingen kildehenvisning.

Som nevnt benyttes ofte TFM-systemet, dette er delvis basert på NS 3451(bygningsdelstabell). Feks er (433) lavspent underfordeling, (432) lavspent hovedfordeling. Kabel angis med (KW), og stikkontakt (UE) (uttak elektro).

J.D.

Postet 11:16 - 24.6.2010
Trådstarter lurte på brytere og stikkontakter. Fra samme ""standard"" som nevnt:

(S) angir koblingsapparat, feks bryter.
(X) angir materiell for tilkobling, feks plugger, stikkontakter, rekkeklemmer.

Per

Postet 7:23 - 25.6.2010
Takk for svar!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.