Merking i tavle

Spurt 9:55 - 8.5.2020 av Johnny|Siste svar 10:41 - 12.5.2020 av Hans Olav Arnesen

Johnny

På en kursfortegnelse er alle utgående kurser merket med tverrsnitt på kabel etter sikring. Hva med Hovedvernet? Skal det merkes med tverrsnitt og kabel som forsyner vernet, eller forlegning og tverrsnitt etter vernet?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Installatør

Postet 10:54 - 8.5.2020

Der står vel ingen plass.

Noen mener inntaket, noen mener den minste kabelen.

Det bør stå det den gjelder for mener jeg. Et hovedvern er gjerne overlastvern både for inntak og målersløyfen.

Bobb

Postet 15:03 - 8.5.2020

Det er ingen grunn til å hoppe over deler i dokumentasjonen, få på så mye informasjon som mulig som er relevant for installasjonen som igjen gjør anlegget oversiktlig.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:41 - 12.5.2020
Instructor contact card

Ja takk begge deler :-), er enig med Bob der.

Minimumskrav er som beskrevet av Installatør, og dette følger av avsnitt 514.4 Vern i NEK 400:2018:Vern skal anordnes og merkes slik at kursene som beskyttes er lette å identifisere.

Aktuelt avsnitt er også 514.5 Dokumentasjon.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.