Merking i tavle tilhørende maskin.

Spurt 7:18 - 24.11.2011 av Maskinmann|Siste svar 17:40 - 29.11.2011 av Forumleder

Maskinmann

Er det nødvendig med kursfortegnelse i et skap tilhørende en bestemt maskin?
Alle komponenter er selvfølgelig merket som normalt, men kursfortegnelse er noe jeg aldri har sett i et slikt skap.
Normalt ved en feil vilman jo bruke tegninger og annet underlag for feilsøking.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 6:50 - 25.11.2011
Krav til teknisk dokumentasjon og merking av utstyr for maskiner fremgår av henholdsvis Forskrift om maskiner (Arbeidstilsynet), og NEK EN 60204-1:2006 (Makinsikkerhet, maskiners elektriske utrustning Del 1: Generelle krav).

Jeg er ikke ekspert på disse, men ved en rask gjennomgang kan jeg ikke finne krav til kursfortegnelse her.

MA

Postet 10:29 - 28.11.2011
Sidene 94 og 95 i NEK EN 60204-1 viser til det samme som NEK 400 2010 side 169 ved å refrere til at serien 61082 som skal etterleves. Dette betyr i praksis at det ikke er direkte krav til kursfortegnelse men det er krav til at man skal ha dette eller annen dokumentasjon det er relevant ""og det er det på maskintavler""
Dette betyr at maskiner må ha tydelige forklaringer som viser type, sammensetning, og egenskaper av kretser og dette kan normalt gjøres enten en kursfortegnelse eller et enlinjeskjema men det er altså krav til dette opå maskiner og ansvaret hviler på bygger, produsent etc ikke eieren som har kjøpt maskinen han er unntatt fra maskinforskriften som ligger foran NERK EN 60204-1 så dette vil være mangel på maskin der dette ikke finnes i leveringen.

NB:
Man kan sløyfe denne dokumentasjonen over det er ikke krav til den dersom man mellom kjøper og produsent/leverandør av maskin har inngått avtale om å ikke ha denne dokumentasjonen iht. punkt 13 i spørreskjema i Tillegg B NERK EN 60204-1 side 109 dette står på side 95 i 60204-1 at kan gjøres unntak for etter nærmere avtale, dette blir ikke særlig relevant normalt.

Forumleder

Postet 17:40 - 29.11.2011
Takk MA.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.