Metrel innstallasjonstester

Spurt 17:07 - 20.3.2015 av Alf|Siste svar 8:18 - 30.3.2015 av Forumleder

Alf

Hei
Eg har en metrel innstallasjonstester som eg ikke er vant til å bruke. Lurte på om noen har noen erfaringer med bruk av den.

Det går på måling av korslutninstrømmer.
Det eg gjør er at eg setter den på Z-line og måler når eg har spenning på kretsen.
Saken er at eg på en kurs ikke får godkjent resultat, eg ender med Ik:47,2 R:3,70ohm og XL:0,0 på en 16a B-kar. kurs kommer det opp med et forhåndsvalg på 80a på kortslutningsstrøm.

Sånn som eg ser det, er det ikke godkjent, men er det noe eg ikke har tenkt på, pleier 16a b-kar alltid ha en minimum korslutningsstrøm på 80a
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Elektro

Postet 18:24 - 20.3.2015
Du leser av på icn?

Alf

Postet 7:41 - 21.3.2015
Eg leser av på ISC, som er det samme som IK korslutningsstrøm

Elektro

Postet 13:18 - 21.3.2015
Ok. Da løser ikke vernet ut momentant da minste kortslutningstrøm må være over 80A. Da må du kontrollere at kabelen tåler kortslutningen den tiden den ligger inne. Hvis kortslutningstrømmen er en jordfeilstrøm er kravet alikevel til utkobling ihht tidene satt i tabell 41A.

En 16A B vil alltid ha I5 på 80A såvidt meg bekjent

Alf

Postet 17:21 - 21.3.2015
Dette er er gammelt anlegg, men viss en følger nye nek 2014,
er det krav til momentan utkobling i it-nett?

Eg sitter med en 2006 utgave av nek og der finner eg ikke tabell 41A
kabelen er en 2,5mm2 2-leder, hvordan kan en dokumentere at kabelen tåler det, eg må vel finne ut av sikringens datablad hvor lenge den ligger inne med 42a før sikringen tripper.
Hvilke tabeller vil da gjelde som eg kan bruke for å se om kabelen tåler eksempelvis 42A i 5min

Forumleder

Postet 6:55 - 25.3.2015
Nei, NEK 400 krever ikke momentan utkobling (t < 0,1 s), men det er ønskelig.

Krav til utkobling av kortslutningsstrømmer er gitt i avsnitt 434.5.2 (som ikke er vesentlig endret siden 2006): Strømmen må kobles ut før kabelen tar skade.
Utkoblingstider over 5 sekunder er imidlertid ikke å anbefale.

Hvis du har en 2,5mm2 med Ikmin på 42 A vil tiden det tar å nå grensetemperatur være ca. 47 sekunder (t = k2 x S2 / I2). Dette sjekkes mot sikringens datablad. Men som sagt, utkoblingstider over 5 s er normalt ikke ønskelig.

Som Elektro skriver gjelder tabell 41A for jordfeilstrømmer (maksimalt 0,4 s utkoblingstid for forbrukerkurser inntil 32 A i TN- og IT-systemer). Tabell 41A står på side 75 i NEK 400:2006.

Alf

Postet 10:13 - 26.3.2015
Takk for gode svar!

Når du seier jordfeilstrøm antar eg du mener kortslutning ved 2.jordfeil, stemmer det?

Og i dette tilfeller er det slik at tiden på 47sek skal sjekkes opp mot tabell 41A som er 0,4s og da er ikke denne kabelen godkjent?

Forumleder

Postet 8:18 - 30.3.2015
Forståelsen av jordfeilstrøm versus kortslutningsstrøm er systemavhengig.

For TN-system og IT-system uten jordfeilbryter vil minste kortslutningsstrøm være henholdsvis enpolt jordslutning og topolt jordslutning, mens det for IT-system med jordfeilbryter vil være topolt kortslutning.

For IT-system uten jordfeilbryter vil det, som du beskriver, altså være snakk om kortslutning (= topolt jordslutning) ved andre jordfeil.

Som beskrevet i mitt forrige innlegg: Krav til utkobling ved kortslutning er at vernet løser ut før kabelen tar skade. Hvis momentan utkobling er ivaretatt behøver man imidlertid kun sjekke at gjennomsluppet energi (I2t - oppgitt av vernleverandør) er mindre enn den energien kabelen tåler (k2 x S2).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.