"Midlertidige" anlegg på verksted i elektroforetak

Spurt 16:58 - 15.11.2017 av Undrende|Siste svar 7:59 - 17.11.2017 av Hans Olav Arnesen

Undrende

Hvor i regelverket omhandler det typisk anlegg som blir montert midlertidig for å teste ut noe?

Har ett tilfelle hvor på ett verksted det er montert opp endel duppeditter på en vegg, sikringer, ur, PLS, lyspærer osv.

Installasjonen er fast festet til veggen. Hadde anlegget blitt utført skikkelig så kunne det blitt betraktet som fast installasjon.....

Ting er ikke kapslet eller avskjermet slik at anlegget er ikke berøringssikkert.

Anlegget er forsynt med gummikabel fra en 3-fas 16A stikk.

Anlegget har stått slik en stund og slik det ser ut blir det stående lenge.

Det er ingen adgangskontroll på rommet slik at det er tilgang for usakkyndig personell.

Anlegget er utført i åpen forlegning med PN ledere osv...

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 7:59 - 17.11.2017

Anlegget du beskriver strider med elsikkerhetstankegangen i FSE (§§ 1 og 2 med veiledninger).

Elektrisk arbeid i henhold til FSE og NEK EN 50110-1 er all aktivitet med mulighet for elektrisk fare.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.