Mikrobølgeovn slår ut automaten

Spurt 20:52 - 9.3.2010 av Ivan|Siste svar 23:35 - 11.3.2010 av Jarle

Ivan

Jeg har en 1000W mikrobølgeovn jeg kjøpte i Sverige.

Jeg kobler den på stikkontakten på kjøkenet. Stiller den inne på valgt program og antall minutter. Når jeg trykker start så hører jeg et lite ""sukk"" fra ovnen og strømmen på kjøkkenet går. Dette er en 10A kurs, så dette skulle da holde i massevis for 1kW.

Jeg lurte på om det kanskje var ovnen min det var noe galt med, så jeg spør naboen rett over gangen om jeg kan få teste ovnen på en kurs hos han. Vi plugger den da på kjøkkenkursen hans og ovnen fungerer uten problemer. Dette er en 16A kurs. Men 1000W er jo godt innenfor 10A?

Hva kan være galt her?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Mont

Postet 21:06 - 9.3.2010
Først, la meg forklare litt om et veldig viktig fenomen du må tenke på.
Startstrøm.

En mikrobølgeovn er noe vi kaller en induktiv last. Jeg skal ikke gå så dypt inn på hva dette betyr, men essensen i det er at en induktiv last krever store startstrømmer for å starte.
Induktive laster er for eksempel en elektrisk motor, en lysrørarmatur eller, ja, en mikrobølgeovn som i ditt tilfelle.

Vi kategoriserer automatsikringer i ulike karakteristikker. Karakteristikken på en automat forteller oss hvordan automaten oppfører seg med tanke på kortslutning og startstrømmer.
Disse karakteristikkene er som regel B, C og D. Der B er de mest fintfølende automatene, C er mellomskiktet og D er de tyngste.

Startstrømmen til mikrobølgeovnen din kan oppfattes av automatsikringen som en kortslutning i og med at den overskrider en momentant ampereverdi.
Men jeg synes det høres litt rart ut at den skal løse ut momentant.

Hva står det på automatsikringen for denne kursen?
Det står på selve automaten hvilken karakteristikk det er.

Jeg har selv en 10A kurs på mitt kjøkken. Og den er sikret med en Moeller 10A B-automat. Min mikrobølgeovn på 1200W fungerer fint på denne kursen.

Hadde jeg vært deg så ville jeg ringt elektriker og fått automaten din testet. Det kan være at den er gammel og slitt og at den dermed er er blitt mer og mer følsom med årene.

Eventuelt så ville jeg hørt med naboen du nevnte om du kan teste den på en kurs som har en 10A B-automat. Løser denne automaten ut så ville jeg gått tilbake til der jeg kjøpte mikrobølgeovnen og reklamert på den.
Eventuelt hørt med produsenten av mikrobølgeovnen over hvor høy startstrøm den trekker og hvor lang tid startstrømmen varer.

Jeg kan nesten ikke gi deg et presist svar uten å vite litt om ovnen din.

MH

Postet 9:34 - 10.3.2010
Eller sjekket om du har noe annet tilkoblet denne kursen som trekker mye, slik at kursen blir overbelastet når mikroen settes på...

mont

Postet 14:52 - 10.3.2010
Jeg tipper det er noe annet på kursen.

Hvor står det at den er 1000W?
Jeg har også en micro som er 1000W men det er avgitt effekt(den er egentlig 1500-1800W. Og i start trekker den enda mer.

Mont

Postet 13:26 - 11.3.2010
Det høres for meg ut som det er elektromagnetisk utkobling.
Med tanke på at ovnen bare lager et ""lite sukk"" og ikke kommer seg over den verste kneika for å komme igang.

Og at vi da har et problem med enten karakteristikken på vernet eller ovnen.

mont

Postet 15:52 - 11.3.2010
Om det er elektromagnetisk, så kan forsatt belastningen på kursen gjøre det enda verre.

Men microer kan man gjerne stille inn effekt på. Da ville jeg prøvd å stille inn laveste effekt man kan stille inn og sett om den holdt da.

Jarle

Postet 16:48 - 11.3.2010
Alle mikrobølgeovner bruker tidsregulering for å oppnå en gjennomsnittseffekt.

I øyeblikket magnetronen begynner å jobbe så vil den bruke full effekt.

mont

Postet 17:15 - 11.3.2010
Det viste jeg ikke.

Jarle

Postet 23:35 - 11.3.2010
Det er derfor du hører noe slå seg av og på periodevis når du stiller ned effekten.

Magnetronen har en spenning den får og en merkeeffekt. Da må du regulere den omtrent slik du regulerer et varmeelement eller varmekabel.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.