Si vi har et TN-anlegg 400V/230V
Der ik2pmin er 2kA og ik3pmaks er 10kA.
For å sjekke at vernet løser ut på minste kortslutning så må I5 være mindre en ik2pmin..
Og ved største kotrslutningstrøm så må bryterevnen (Ics) til sikringen være like eller høyere en ik3pmaks.
Holder dette som dokumentasjon eller er det noe annet en bør tenke på?
Løst