Minste strømføringsevne

Spurt 14:47 - 30.1.2013 av Automatiker|Siste svar 17:26 - 4.2.2013 av Forumleder

Automatiker

Hei

Sitter å leser litt på dimensjonering av kurser.
Blir litt forvirret av beregningen rundt faktisk Iz.

Noen steder benyttes en formen som ser slik ut: Izmin= Vernstørrelse/(Ktemperatur*Knærføring)

For så å finne et tverrsnitt som har en større strømføringsevne.


Andre steder kjøres denne formelene: Iz=Izavlest*Ktemperatur*Knærføring




Hva er riktig? Kan ikke finne noe i NEK eller montørhåndbok om den første formelen..?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Automatiker

Postet 14:58 - 30.1.2013
Ser at dette står beskrevet på side 194 i montørhåndboka. Men skal dette benyttes overalt? Har aldri sett dette før, og har beregnet mye på motorkurser..

Forumleder

Postet 17:26 - 4.2.2013
Ja, man skal alltid ta med reduksjonsfaktorer for omgivelsestemperatur høyere enn 30 grader i luft, grupper inneholdende mer enn en kurs, og for TN-anlegg må også harmoniske strømmer vurderes (tillegg 52D).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.