Minste tverrsnitt på separat PEN-Leder

Spurt 18:10 - 1.3.2022 av N.|Siste svar 19:05 - 1.3.2022 av N.

N.

Fikk et spørsmål på kavlifiserende prøve til installatøren.

Hva er minste tillatte tverrsnitt på separat forlat PEN leder?

(mener å huske alternativene var, dog usikker)

- 6mm2 cu

- 10mm2 cu/16mm2 al

- 16mm2 cu/25mm2 al

Var ikke klar over at en hadde lov å legge PEN-leder separat. Sliter også med å finne noe om dette.

Noen som kan referere til et sted dette er nevnt?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Elektro

Postet 18:20 - 1.3.2022

Syns dette spørsmålet ikke skulle vært med på denne prøven. Fordi dette er noe som veldig få har vært borti og vet om. Så tenker mange gjetter på dette.

Svaret er nok 10mm2 cu. NEK400 543.4

Syns også spørsmålet er litt feil. Kravet i NEK400 gjelder PEN-lederen uansett om den ligger separat eller i en kabel. Det er i hvert fall slik jeg har tolket det. Kravet er for mekanisk beskyttelse. Og den er jo mer beskyttet om den ligger i en kabel, fremfor enkeltleder.

Om jeg tolker det rett så skulle da spørsmålet heller vært: " Hva er minste tversnitt for PEN-leder"?

Niclas Ligner

Postet 18:28 - 1.3.2022

Syns dette spørsmålet ikke skulle vært med på denne prøven. Fordi dette er noe som veldig få har vært borti og vet om. Så tenker mange gjetter på dette.

Svaret er nok 10mm2 cu. NEK400 543.4

Syns også spørsmålet er litt feil. Kravet i NEK400 gjelder PEN-lederen uansett om den ligger separat eller i en kabel. Det er i hvert fall slik jeg har tolket det. Kravet er for mekanisk beskyttelse. Og den er jo mer beskyttet om den ligger i en kabel, fremfor enkeltleder.

Om jeg tolker det rett så skulle da spørsmålet heller vært: " Hva er minste tversnitt for PEN-leder"?

Hei og takk for svar!

Ja jeg tenker og at et lettere og mer konkret spørsmål hadde vært et rent fokus på minste tillatte tverrsnitt, dog her spesifiserte de at lederen var separat.

Jeg svarte 10mm2 cu, så om det er slik du tenker svarte jeg riktig.

Et annet spørsmål som jeg da fortsatt lurer på.

Har en i det hele tatt lov å legge PEN leder separat?

Elektro

Postet 18:56 - 1.3.2022

Hvorfor skulle man ikke ha lov til å legge PEN lederen separat?

Dette har jeg ikke sjekket opp, men vil anta at man kan det. Men at man samtidig er bundet av "nærføring" til de andre lederne. På samme måte som separat beskyttelsesleder til en kurs.

Kobberskinner er separate ledere, som er vanlig å bruke i større bygg.

N.

Postet 19:05 - 1.3.2022

Hvorfor skulle man ikke ha lov til å legge PEN lederen separat?

Dette har jeg ikke sjekket opp, men vil anta at man kan det. Men at man samtidig er bundet av "nærføring" til de andre lederne. På samme måte som separat beskyttelsesleder til en kurs.

Kobberskinner er separate ledere, som er vanlig å bruke i større bygg.

Ah..

Bare jeg som tolker ordet separat for bredt.

Jeg så for meg valg totalt andre føringsveier eller lignende enn de spenningsførende lederne.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.