Minstetversnitt på hoverdjordleder

Spurt 14:08 - 5.5.2014 av Sindre|Siste svar 5:48 - 12.5.2014 av Forumleder

Sindre

Hva er minstetversnittett på hovedjordlederen i en leilighet?
Skal legges fra sikringsskap til ringjording som vil være tilgjengelig i kjeller.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Elektroleif

Postet 16:59 - 5.5.2014
Er ikke det minimum 6mm ? Se NEK 400 544

Forumleder

Postet 17:02 - 5.5.2014
Minstetverrsnitt for jordingsleder er, i henhold til avsnitt 542.3 i NEK 400:2010, 2,5 mm2 når mekanisk beskytta og 4 mm2 når ubeskytta.

Uansett er det lurt å benytte 6 mm2 (anbefalt i Normguiden).

trikker

Postet 13:26 - 6.5.2014
Hvorfor må utjevningsforbindelser være 6mm2, når hovedjordlederen bare er 4?

Forumleder

Postet 16:21 - 6.5.2014
Godt argument for å benytte 6 mm2 på jordingslederen.

trikker

Postet 10:26 - 9.5.2014
men ingen har noe dokumentasjon på hvorfor kravet er slik?

Forumleder

Postet 5:48 - 12.5.2014
Ikke noe jeg kjenner til, men mulig det kommer endringer i NEK 400:2014 (?).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.