Modifisering av tavler

Spurt 12:22 - 4.5.2005 av Ole Gudem|Siste svar 7:27 - 9.5.2005 av Forumleder

Ole Gudem

Et hus oppført i 1962 har en tavle som består av UZ-elementer. Tavla er et NEBB E-skap som er innfelt i vegg.Ikmax=8kA. Røranlegget består av GUR. Eieren er bekymret fordi at det er tendenser til varmgang på enkelte elementer. Han har også planer om en liten utvidelse som vil medføre en ny kurs i tavla. Kan en installatør uten vidre bytte ut innmaten i tavla og lage en vurdering av
-temp. forhold.
-kortslutningsytelse.
-Dokumentasjon og merking.
-EMC-forhold.
-Personbeskyttelse.
-Brukerkategori

i.h.t NEK 400 810.4.7 ?

Eller må tavla testes etter EN60439 noe som vel blir så omfattende at tavla like gjerne kan byttes til en fabrikkbygd tavle eller en tavle bygget ved hjelp av et tavlesystem.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:27 - 9.5.2005
Ja det kan han.
Hvis han bytter innmaten i et skap til automatsikringer så går dere til en sikrere løsning.Dette aksepterer DSB hvis installatøren kan dokumentere at han har tenkt på
temp.forhold
Kortslutningsytelse
Dokumentasjon og merking.
EMC - forhold.
Personbeskyttelse.
Brukerkategori.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.