Moment i stikkontakter

Spurt 13:16 - 4.5.2009 av Jan|Siste svar 14:29 - 11.5.2009 av Helge

Jan

Hei

Noen som vet hvor hardt man skal stramme skruene i elko matriellet (stikk,brytere).

Har prøvd å finne det via Elko.no, men finner ikke oppgitt Nm verdier.

Noen som vet?

På forhånd takk.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

|||||)

Postet 13:23 - 4.5.2009
2,4 Nm

Forumleder

Postet 9:31 - 11.5.2009
Fikk denne tabellen av Elko

Helge

Postet 14:29 - 11.5.2009
På fagprøven min så var nemda veldig klare på at oppgitt tiltrekkingsmoment var en vits.

Og det er jeg litt enig i. Aldri før jeg har fått så mye varmgang i en stikkontakt som da jeg konsekvent brukte skrutrekker med momentinnstilling på en stikkontakt som skulle brukes til en trucklader. Altså tett opp mot 16A langvarig.

Der når folk drar til ordentlig (men ikke overdrevet mye) har romtempererte klemmer.

Dette hadde vært litt interessert å snakke litt med Elko om. Bare å lufte mine meninger med en rolig tone og høre hva de har som grunnlag for at det er tilstrekkelig.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.