Har et hus med egen innntakssikring OV/KV i kjeller, skrusikringer. Går stiger herifra til tavle i 1 etg. Nå skal kunde ha ny tavle i kjellerleilighet med egen måler. Skal på sikt bli egen hybel.
Hva er beste løsningen her? Sette opp kaspling vegg i vegg med inntaksboks og lage en avgrening fra felles OV/KV med enstoklemmer? Det er ikke plass i eksisterende boks, blir hvertfall veldig trangt.
Det søkes e-verk om oppgradering av OV så skrusikringene byttes trolig med automat.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Skal det etableres hybel må nå installasjonen legges som 399, altså hvert sitt tilknytningskap ute med måler osv., og hver sin hovedtavle inne. Se link:
http://www.skagerakenergi.no/dav/feddd6de63.pdf
Her er det ikke hybel pr dags dato og denne hybelen vil nok ikke få eget matrikkelnummer. Så ikke krav til separat tilførsel og NEK399. Kunne hentet strømmen fra eksisterende fordeling om det var ønskelig
Slik jeg også har tolket dette Elektro, at det ikke er krav til 399.
Det er heller ikke ønskelig å gå fra eksisterende fordeling da det skal være egen måler i den nye underfordelingen. Ser altså for meg felles OV /KV i inntak, samt seperat OV i hver tavle.
Bør da denne gamle inntaksboksen skiftes ut til en større for å få plass til ny innntakssikring + avgreningsklemmer?
Ja pr i dag kan det gjøres slikt.. men hvis en vet når det skal bli hybel bør det lages et regnestykke mtp fremtidig omlegging mot årlig abonnements-kostnad ved nettleie..
I det det skal installeres ny hybel i et eksisterende bolig MÅ det legges som 399 for Skagerak sitt nett, hvordan det praktiseres av andre netteiere kjenner jeg ikke jeg til. Det må avklares av de, ikke av installatør.
NEK 399 gjelder for nye anlegg, mer presist der en følger NEK400 ved nye anlegg.
Om man velger å hente strøm fram eksisterende fordeling, så er ikke dette nytt anlegg.
Hva Skagerak gjør vet jeg lite om. Men de skal også følge forskriften fra NVE, som sier at dette går på matrikkelnr. Eget matrikkelnr skal ha egen måler. Hybel i kjeller til en bolig har ikke eget matrikkelnr.
Igjen, linken beskriver hvordan en slik installasjon skal utføres på Skagerak sitt nett fra 21.04.15. Netteiere lager prefererte fremgangsmåter for en installasjon/arbeid lagt oftere enn de lager en forskrift og vil derfor være gjeldende på deres anlegg selvsagt i tillegg til gjeldende forskrift.
Har nå fått en avklaring fra netteier om at 399 faller bort. Jeg sitter da igjen med følgende spørsmål:
Vil det være tilfredsstillende å sette opp kapsling vegg i vegg med inntaksboks og lage en avgrening fra felles OV/KV med enstoklemmer?
Eventuelt skifte hele den gamle inntaksboksen til en større plastkapsling som inneholder nytt KV/OV ,samt klemmer for avgreninger til henholdvis 1.etasje og kjelleretasje.
Vil dette være en utforming på inntak som vil være OK?
Her er jo per definisjon mulig å koble seg inn før målere, men dette er jo strengt talt mulig på undersiden av OV i tavler også.
Noen kommentarer fra forumleder?
Det er alltid mulig å koble før målere . Så ikke noe å tenke på det
Da går jeg for denne løsningen
Fordelingstavler i boliger skal ikke ha plastkapsling (avsnitt 823.810.512.01 i NEK 400:2014).
Det stemmer nok. Da bytter jeg like greit hele inntaksboksen med en større metallkapsling med IP2XC avdekning slik som fleksibox fra Stansefabrikken
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.