Montasje av ekstra tavle i hus

Spurt 13:15 - 12.12.2017 av erik|Siste svar 19:45 - 19.12.2017 av erik

erik

Har et hus med egen innntakssikring OV/KV i kjeller, skrusikringer. Går stiger herifra til tavle i 1 etg. Nå skal kunde ha ny tavle i kjellerleilighet med egen måler. Skal på sikt bli egen hybel.

Hva er beste løsningen her? Sette opp kaspling vegg i vegg med inntaksboks og lage en avgrening fra felles OV/KV med enstoklemmer? Det er ikke plass i eksisterende boks, blir hvertfall veldig trangt.

Det søkes e-verk om oppgradering av OV så skrusikringene byttes trolig med automat.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (12)

Jr

Postet 9:17 - 13.12.2017

Skal det etableres hybel må nå installasjonen legges som 399, altså hvert sitt tilknytningskap ute med måler osv., og hver sin hovedtavle inne. Se link:

http://www.skagerakenergi.no/dav/feddd6de63.pdf

Elektro

Postet 10:37 - 13.12.2017

Her er det ikke hybel pr dags dato og denne hybelen vil nok ikke få eget matrikkelnummer. Så ikke krav til separat tilførsel og NEK399. Kunne hentet strømmen fra eksisterende fordeling om det var ønskelig

erik

Postet 11:01 - 13.12.2017

Slik jeg også har tolket dette Elektro, at det ikke er krav til 399.

Det er heller ikke ønskelig å gå fra eksisterende fordeling da det skal være egen måler i den nye underfordelingen. Ser altså for meg felles OV /KV i inntak, samt seperat OV i hver tavle.

Bør da denne gamle inntaksboksen skiftes ut til en større for å få plass til ny innntakssikring + avgreningsklemmer?

Jr

Postet 11:40 - 13.12.2017

Ja pr i dag kan det gjøres slikt.. men hvis en vet når det skal bli hybel bør det lages et regnestykke mtp fremtidig omlegging mot årlig abonnements-kostnad ved nettleie..

jr

Postet 11:47 - 13.12.2017

I det det skal installeres ny hybel i et eksisterende bolig MÅ det legges som 399 for Skagerak sitt nett, hvordan det praktiseres av andre netteiere kjenner jeg ikke jeg til. Det må avklares av de, ikke av installatør.

Elektro

Postet 12:08 - 13.12.2017

NEK 399 gjelder for nye anlegg, mer presist der en følger NEK400 ved nye anlegg.

Om man velger å hente strøm fram eksisterende fordeling, så er ikke dette nytt anlegg.

Hva Skagerak gjør vet jeg lite om. Men de skal også følge forskriften fra NVE, som sier at dette går på matrikkelnr. Eget matrikkelnr skal ha egen måler. Hybel i kjeller til en bolig har ikke eget matrikkelnr.

Jr

Postet 12:40 - 13.12.2017

Igjen, linken beskriver hvordan en slik installasjon skal utføres på Skagerak sitt nett fra 21.04.15. Netteiere lager prefererte fremgangsmåter for en installasjon/arbeid lagt oftere enn de lager en forskrift og vil derfor være gjeldende på deres anlegg selvsagt i tillegg til gjeldende forskrift.

erik

Postet 13:45 - 13.12.2017

Har nå fått en avklaring fra netteier om at 399 faller bort. Jeg sitter da igjen med følgende spørsmål:

Vil det være tilfredsstillende å sette opp kapsling vegg i vegg med inntaksboks og lage en avgrening fra felles OV/KV med enstoklemmer?

Eventuelt skifte hele den gamle inntaksboksen til en større plastkapsling som inneholder nytt KV/OV ,samt klemmer for avgreninger til henholdvis 1.etasje og kjelleretasje.

Vil dette være en utforming på inntak som vil være OK?

Her er jo per definisjon mulig å koble seg inn før målere, men dette er jo strengt talt mulig på undersiden av OV i tavler også.

Noen kommentarer fra forumleder?

Elektro

Postet 15:09 - 13.12.2017

Det er alltid mulig å koble før målere . Så ikke noe å tenke på det

erik

Postet 14:48 - 14.12.2017

Da går jeg for denne løsningen

Hans Olav Arnesen

Postet 13:42 - 18.12.2017

Fordelingstavler i boliger skal ikke ha plastkapsling (avsnitt 823.810.512.01 i NEK 400:2014).

erik

Postet 19:45 - 19.12.2017

Det stemmer nok. Da bytter jeg like greit hele inntaksboksen med en større metallkapsling med IP2XC avdekning slik som fleksibox fra Stansefabrikken

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.