Montere automatsikring i koblingsboks

Spurt 12:29 - 27.10.2006 av Jahnsen|Siste svar 18:38 - 28.10.2006 av Jahnsen

Jahnsen

For skjøtekabler (16A) til bruk utendørs. Er det da mulig å kompensere for spenningsfallet ved å montere en automatsikring som har mye lavere utkoblingsstrøm på elektromagneten for å kompensere?

Jeg tenkte å lage en 40 meter lang ledning med en IP 55 koblingsboks i enden. Inni denne boksen skal jeg montere en automat som kobler ut ved veldig lave kortslutninger. Oppå denne boksen skal jeg montere en IP55 stikkontakt. Kursen jeg skal forsyne denne skjøteledningen med fra huset er på 16A men tenkte å montere en 10A automat i koblingsboksen. jeg driver å klipper gresset i enden av tomta om sommeren med en elektrisk gressklipper. Og huset er ca 30 meter unna.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Kjell

Postet 13:23 - 28.10.2006
Spenningsfallet???

Hva spør du egentlig om?`

Skal du kompensere for spenningsfall gjør du dette ved å øke tversnittet på skjøteledningen. 30-40 meter skjøteledning skulle jo normalt ikke by på problemer.

Jahnsen

Postet 14:58 - 28.10.2006
Det jeg vil kompensere for er den lave kortslutningsstrømmen som vil oppstå i denne kabelen. Er det da mulig å ha en egen sikring for dette i skjøtekabelens ende da?

Slik at hvis jeg kortslutter kabelen i enden så er kanskje ikke denne strømmen stor nok til å løse ut elektromagneten i kursvernet i huset. Og da vil kabelen bli veldig varm innen den termiske delen har rukket å reagere.

Så ved å kanskje sette en automatsikring i kabelen så vil DENNE beskytte mot kortslutning.

Det jeg egentlig vil ha svar på er om dette er lovlig? Eller må denne automatsikringen være åpent tilgjengelig for betjening?

SV

Postet 15:33 - 28.10.2006
Det er ikke mulig å beskytte en kabel mot kortslutning ved å montere et vern i enden på kabelen. Vernet må være på matesiden.

Jahnsen

Postet 18:38 - 28.10.2006
Ja eller det.

Er dette tilstrekkelig?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.