Montere DC-kabler for solceller på bygningens overflate

Spurt 14:37 - 20.3.2023 av OK|Siste svar 6:32 - 16.8.2024 av OK

OK

NEK 400:2018 avsnitt 712.521.101 sier at kabler/ledere skal ikke monteres direkte på takets/bygningens overflate.
Denne teksten finner jeg ikke lengre i NEK 400:2022.

NEK 400:2022 avsnitt 712.521.101 viser nå bla. til at at kabelen skal være forlagt i samsvar med kravene avsnitt 521.14.

Vil det si at hvis vi velger en

- Ènlederkabel (viktig å presisere "kabel" og ikke "isolert leder" ref. definisjon NEK400) uten metallisk kappe/armering/omfletting (ref. 521.14 Beskyttelse ved jord- og kortslutningssikker installasjon - første kulepunkt), og

- Er i samsvar med NEK EN 50618 (ref. 712.521.101 Type kabel/ledere),

så kan man montere kabel direkte på bygningens overflate, f.eks. på kledningen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:43 - 21.3.2023
Instructor contact card
Ja, jeg forstår dette slik du beskriver det.

Jeg har imidlertid ikke kunnskap om innholdet i NEK EN 50618, men jeg antar "anerkjente" leverandører av kabler til PV-installasjoner har full kontroll på dette.

OK

Postet 6:32 - 16.8.2024

Har et oppfølgingspørsmål på denne.
Har fått tilsendt en tilsynsrapport ang. at DC-kablene er montert direkte på bygningsoverflate.
Kabelen som er benyttet er iht. NEK EN 50618 ifølge databladet.
Problemet er at anlegget er bygget iht. NEK400:2018 og der står det spesifikt at kabelen ikke skal monteres på bygnings overflate. Hadde det vært iht. NEK400:2022 så hadde dette vært i orden.
I tillegg i dette tilfellet er kabelen festet på ubrennbart underlag/vegg, betryggende festet og ikke fare for mekanisk påkjenning.


Vet du hva begrunnelsen på hvorfor dette kravet var i 2018? Har du noen råd til tilsvar til eltilsynet?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.