NEK 400:2018 avsnitt 712.521.101 sier at kabler/ledere skal ikke monteres direkte på takets/bygningens overflate.
Denne teksten finner jeg ikke lengre i NEK 400:2022.
NEK 400:2022 avsnitt 712.521.101 viser nå bla. til at at kabelen skal være forlagt i samsvar med kravene avsnitt 521.14.
Vil det si at hvis vi velger en
- Ènlederkabel (viktig å presisere "kabel" og ikke "isolert leder" ref. definisjon NEK400) uten metallisk kappe/armering/omfletting (ref. 521.14 Beskyttelse ved jord- og kortslutningssikker installasjon - første kulepunkt), og
- Er i samsvar med NEK EN 50618 (ref. 712.521.101 Type kabel/ledere),
så kan man montere kabel direkte på bygningens overflate, f.eks. på kledningen?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Har et oppfølgingspørsmål på denne.
Har fått tilsendt en tilsynsrapport ang. at DC-kablene er montert direkte på bygningsoverflate.
Kabelen som er benyttet er iht. NEK EN 50618 ifølge databladet.
Problemet er at anlegget er bygget iht. NEK400:2018 og der står det spesifikt at kabelen ikke skal monteres på bygnings overflate. Hadde det vært iht. NEK400:2022 så hadde dette vært i orden.
I tillegg i dette tilfellet er kabelen festet på ubrennbart underlag/vegg, betryggende festet og ikke fare for mekanisk påkjenning.
Vet du hva begrunnelsen på hvorfor dette kravet var i 2018? Har du noen råd til tilsvar til eltilsynet?