Montere nødstopp som lysbryter

Spurt 15:46 - 27.11.2006 av mont|Siste svar 10:36 - 29.11.2006 av Installat

mont

Jeg fikk en noe uvanlig telefon på jobb idag. Det var en kunde som hadde lyst til ""å montere en harry bryter"" i stua. Han ville ha en stor nødstopp bryter bare for moro skyld.

Jeg tenkte på dette med at nødstoppbrytere ikke skal brukes til annet enn nødstopp. Jeg er nyutlært og har ikke så mye erfaring med slike rare problemstillinger.

hva skal jeg si til sånt? Jeg finner ingen ting i NEK 400 som sier at nødstopp brytere KUN må brukes til å nødstoppe en last.

Er dette tillatt i det hele tatt?

Hva som er så pent med å ha en stor rød bryter i stua det aner jeg ikke. Men det er jo ikke opp til meg å avgjøre.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Installat

Postet 10:36 - 29.11.2006
Ja det kan du. Du bør kanskje merke den med lysbryter for ordens skyld.

Du kan velge enten NC eller NO bryter i den avhengig av om du vil den skal bryte eller slutte kretsen når du trykker den inn.

Husk å følg normene vedrørende topolt eller enpolt bryting. De fleste nødstoppbrytere muliggjør for kobling av to brytermoduler.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.