Montering av jordet lampe - er det lov med vanlig lampettledning?

Spurt 21:31 - 14.1.2013 av Niklas|Siste svar 12:33 - 15.1.2013 av Niklas

Niklas

Hei dere,

Siden jeg er helt grønn på elektriske ting, tenkte jeg kunne spørre her! Som tittelen sier: Jeg her en Louis Poulsen PH-5 Taklampe (i aluminium), som skal henge i spisestuen (4 meter unna vann, hvis det har noe å si). Denne har ihht medfølgende dokumentasjon: Kapslingsgrad IP20 og isolasjonsklasse 1 m/jord. Denne skal jeg som nevnt henge i tak, og fra ""kuppelen"" i taket skal jeg koble en ny ledning som skal inn i et støpsel og en jordet kontakt.

Spørsmålene mine er som følger:
1: Kan jeg bruke en vanlig, ujordet lampettledning for å koble lampen sammen med støpselet, selv om både lampeledningen og støpselet er jordet? Altså bare unngå å koble jordingen i ""sukkerbiten"" som er i kuppelen.
2: Hvis ikke, hvorfor ikke? Hva er det verste som kan skje?
3: Hvis jeg må det, vet dere hvor jeg kan få kjøpt en slik ledning som jeg trenger? Clas Ohlson etc har det visst ikke. Typebetegnelsen på ledningen jeg trenger har jeg forsåvidt skjønt at er følgende: H 05 VV H 2-F (oval). Sier det dere noe?

På forhånd tusen takk!

Niklas
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

MA

Postet 22:54 - 14.1.2013
Det hadde vært lov med lampettledning uten jord dersom det hadde vært ujordet kontakt men du er i et rom med jordet kontakt og da skal alle klasse 1 produkter fremføres jordleder. Hadde det vært klasse 2 produkt kunne du her lagt lampettleder uten jord og koblet et jordet støpsel uten å tilkoble jord i støpsel dette er et unntak i forskriften FEL som er skrevet kun gjeldende klasse 2 produkter. Du må kjøpe feks PL kabel rund den kan skaffes med den tredje leder / jordleder.

Niklas

Postet 11:50 - 15.1.2013
Takk for svar! Vedr hvilken kabel jeg bør kjøpe:

jeg er opptatt av å ha en slankest mulig kabel. Finnes det jordete kabler til dette formål med 1,0mm2 tverrsnitt, eller er det minste 1,5mm2? Og er det egentlig noen begrensning i strømstyrke som kan gå gjennom disse? Lampen har en maks effekt på 200W.

ELmann

Postet 11:56 - 15.1.2013
PMH 3G 0,75 kan du bruke

Niklas

Postet 12:33 - 15.1.2013
Helt topp! Hvor kan man få kjøpt en slik i butikk? Tror ikke Clas Ohlson har slike..

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.