Hei

Kunde har DCL punkt fra ABB. Lampen som skal monteres har sukkerbit for tilkobling av tilførsel. Skal sukkerbiten byttes ut med WAGO klemmer, eller er det lov å gå med plugg fra DCL til sukkerbiten?

Diskusjoner har oppstått i lunsjen, så hadde vært greit med svar fra noen andre.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:52 - 1.8.2013
Sukkerbiten byttes ut med DCL hankobling. Alternativt kan DCL i takpunkt fjernes, og lampen kan tilkobles fast (se avsnitt 823.559.6.1 i NEK 400:2010).