Skal sette opp en underfordeling i garasje som blir forsynt av en 10 kvadrat, 40A automat. Ut i fra underfordelingen skal jeg gå med en 10 kvadrat, 32A automat til kurs til elbillader. Det er et IT-nett som ble satt opp rundt om 2007, så det er montert jordfeilautomater (3 modul) og måler inne i sikringsskapet. Sikringsskapet forsynes av en K-kasse.
Spørsmål 1:
Det er ikke er installert overspenningsvern fra før av. I K-kasser er det jo ikke overspenningsvern og sikringsskapet et helt fylt opp. Så skal jeg montere overspenningsvern i underfordelingen eller skal jeg skifte ut alle de gamle (3 modul) jordfeilautomatene med nye (2 modul) så jeg får plass til overspenningsvern i sikringsskapet?
Spørsmål 2:
Hvordan skal jeg gjøre det med jordfeilvern ut til underfordeling? Bør jeg gå dobbeltisolert ut ifra sikringsskapet til underfordelingen? Eller 30mA jordfeil vern både som tilførsel og ut til elbilladeren
Spørsmål 3:
Bør jeg montere lastskillebryter i underfordelingen for mulighet for å frakoblestrømmen?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
1)Overspenningsvern skal fortrinnsvis monteres så nær inntaket som mulig. Er K-kasse innvendig? Utvendig? Hvordan ser denne ut? Løsningen du skisserer med å bytte til 2-moduls kan fungere, behøver nødvendigvis ikke bytte alle. Alternativt kan du sette et nytt lite innfelt eller påveggskap ved siden av eksiterende
2)30 mA jordfeilbryter på en hovedkabel er en lite egnet løsning. Da må den i så fall være tidsforsinket slik at man oppnår selektivitet. Om jordingen er kjent, kan du vurdere å sette inn f.eks en 100 mA selektiv jordfeilbryter. Alternativet er dobbelisolert forlegning som du sier. Begge deler er en god løsning.
3) Ja. Det er en stor fordel.
K-kassen står utendørs. Aldri hørt om montering av overspenningsvern i k-kasse, men er det en mulighet? Virker fornuftig og rimeligst å sette opp et lite påveggskap på boden, som er rett ved sikringsskapet
Men ser på Schneider sine nettsider at man maksimalt skal gå 0,5meter med kabel til/fra overspenningsvernet, kabellengden vil bli mellom 2/3meter, så blir det optimalt?
Overspenningsvern kan plasseres i sikringsskap (ved å gjøre plass med utskifting av tilstrekkelig mange gamle 3 moduls vern). Alternativt kan overspenningsvernet plassere i ny underfordeling, men beskytter da ikke resten av installasjonen. For at avledning av overspenninger skal være best mulig, må overspenningsvernet ha lavest mulig overgangsmotstand til jord, og helst i form av et jordspyd (dypjordelektrode).
Klasse II foran underfordeling, samt lastskillebryter i underfordelingen (om vern mot overstrøm er ivaretatt av oppstrøms vern) er gode løsninger.