montering av utstyr i sikringskap

Spurt 17:56 - 10.4.2012 av John|Siste svar 6:13 - 12.4.2012 av Forumleder

John

Jeg lurer på hvilke godkjenninger som kreves av utstyr som skal monteres i private sikringskap. Kan man f.eks montere fast minneenheter eller diverse batteripakker på DIN- skinne i skapet? Holder det at utstyret er ce-merket, eller stilles det andre krav til denne type utstyr.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Branco Dvorowich

Postet 22:21 - 10.4.2012
Det skal ha eller ivareta en kapslingsgrad på IP2X som et minimum.

En kan godt ha en rad med kontaktorer og en PLS i et boligskap til styring av en port for eksempel. Så lenge skapet enda har kapslingsgraden i behold.

Forumleder

Postet 6:13 - 12.4.2012
Krav til IP-grad i tavler for usakkyndig betjening er IP2XC / IP3X.

Nye fordelingstavler skal være i samsvar med tavleneormen
(se NEK 400-8.810.512.01). Ved utvidelse / ombygging av eksisterende tavler som ikke er dokumentert i henhold til tavlenormen eller delnorm 810 i NEK 400, må forholdene beskrevet i avsnitt 810.512.03 dokumenteres.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.