Motor

Spurt 9:34 - 8.10.2008 av L|Siste svar 19:57 - 8.10.2008 av motormania

L

Kan en 3f motor gå på 2 faser eller vil den ikke starte?

Hva kan i så fal forårsake at en pumpe går men melder nettfeil. Det går mye mere strøm en vanlig?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

trikker`n

Postet 10:54 - 8.10.2008
den vil kunne starte mener jeg.
men vil etter hvert stoppe pga belastningen.

som en tidligere sa på forumet motoren vil oppføre seg som en V6 motor som mister tenninga på 2 sylindere.
den vil gå en stund men vil stoppe etterhvert pga belastningen.




kan være viklingene.

det at det går mere strøm en vanlig.

belastning , noe problemer låsing med motoren vil forårsake til feil på motor
da skal helst bimetallet koble ut.
nettfeil? kan det være noe på nettet ? er dere forsynt fra egen trafo?
kanskje motoren får feil spenning

trikker`n

Postet 10:57 - 8.10.2008
skjev belastning over tid?

nils

Postet 11:03 - 8.10.2008
har dere ett symmetrivern for å fange opp ubalanse i motoren? ubalanse vil kunne skje hvis ved utfall av en av viklingene.








Dette står beskrevet i IEC 60079-14 punkt 11.2.1 (NEK 420 side 107)

nils

Postet 11:03 - 8.10.2008
har dere ett symmetrivern for å fange opp ubalanse i motoren? ubalanse vil kunne skje hvis ved utfall av en av viklingene.








Dette står beskrevet i IEC 60079-14 punkt 11.2.1 (NEK 420 side 107)

Mont

Postet 14:13 - 8.10.2008
En 3-faset motor kan gå på et 2 fase anlegg ved at man dimensjonerer en driftskondensator som kobles mellom den ene fasen du har og motorbrettets L3.

Hvertfall slik vi lære i automasjonsboken på skolen. Denne koblingen tror jeg heter steinmetz-koblingen eller noe sånt, husker ikke helt, kan slå det opp om du ønsker det for å forklare grundigere.

Mont

Postet 19:06 - 8.10.2008
Det stemmer.

Kondensatoren vil forsyve L2 120 grader så det blir en kunstig L3 og motoren vil gå som normalt.

Men ytelsen vil ikke være så høy som ved ekte trefasetilførsel.

motormania

Postet 19:49 - 8.10.2008
berre ein artig tillegsopplysning. dette med ein simulert fase via kondensator. det fungerer best på små motorer. og man må ha ein 70mF kondensator per KW på motoren.

L

Postet 19:50 - 8.10.2008
Dersom du kun har to faser på en 3f motor og motoren er litt belastet under oppstart, så vil nok motoren ikke starte uten at du hjelper den i gang (NB Fare for å få fingrene i klem). Motoren vil da gå i den retning som du skyver den. Etter en liten stund vil motorvernet løse ut grunnet for høy strøm i viklingene.

motormania

Postet 19:57 - 8.10.2008
ved ein stjerne koblet motor kan den starte. står i Nek 420. 2003 som er NEKen for eksplosjonsfarlige områder. har ikkje normen tilgjengelig nå. ellers kunne eg hendvist til sidetall

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.