hei,
har tenkt på en liten ting ang motor.. når man skal koble en motor så er det ofte 3fase. U1 V1 W1.
liksom må man ha 3ledere + N 0g jord fra skapet til motoren da? ell hvilken kabel bruker man egentlig? tenker liksom vanlig start og stopp motor, eller dreiretning. hvordan skal det kobless
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Per

Postet 10:05 - 14.1.2013
Vanlig kabel å bruke er som regel PFXP eller PFSP. Fordelen med PFXP er at den er mer fleksibel en PFSP. Men PFSP er mekanisk beskyttet på grunn av ekstra skjerm, noe som også er bra med tanke på å beskytte mot støy. Hvis du er usikker på kobling av en motor bør du kanskje ikke gjøre det i det hele tatt, siden det virker som du kanskje ikke er kvalifisert til dette.

Men hvis du googler hoved- Styrestrømskjema start stop , finner du en del bilder.

elektroklar

Postet 16:39 - 14.1.2013
neinei, har ikke tenkt å koble det selv, såå du anbefaler å bruke PFSP.. pga støv osv..? om det er 3fase,, skal man ha en 3fase sikring i tavla? ell har stjerne og trekant kobling noe å si?

Thomas Blix

Postet 13:42 - 16.1.2013
Når man kobler en motor skal N leder normalt sett ikke være med. Om anlegget er 400V og motoren har en brems som krever 230V kan man føre med N og koble denne samt 1 fase opp mot bremsen, men da kan ikke motoren styres av en frekvensomformer om dette er tenkt brukt. Da er man nødt til å forsyne bremsen med egen kurs.

Du har rett at ledningene skal inn på U1, V1 W1. Det man også må se på er merkeskiltet på motoren for å se om man skal koble den i trekant ""D"" eller stjerne ""Y"" i forhold til den spenning som er tenkt brukt på motoren.

Når det gjelder kabelvalg er det rimelig fritt. PFXP eller PFSP er et greit valg for motorer som skal styres direkte med en kontaktor (husk motorvern) Skal du ha på frekvensomformer må du bruke skjermet kabel hvor skjermen går ubrutt fra frekvensomformer til motor, her må man tenke EMC om man har annet ytstyr i nærheten som kan bli påvirket.

Thomas.

elektrokar.

Postet 18:38 - 16.1.2013
takk..men hva skal motorvern stilles på? om foreksempel motoren trekker 8A .. så skal den stilles på 8 da?

Mekonomen

Postet 8:58 - 10.1.2025
takk..men hva skal motorvern stilles på? om foreksempel motoren trekker 8A .. så skal den stilles på 8 da?

ja

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.