Spurt 20:27 - 12.2.2014 av Arild|Siste svar 20:39 - 12.2.2014 av Bobb

Arild

Har en 3 fase 400/690V motor.. men vi har bare 3 fase 230V tilgjengelig for øyeblikket. Vil motoren ta skade av å kjøre på 230V?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Bobb

Postet 20:39 - 12.2.2014
Motoren tar skade dersom nødvendig turtall for viftekjøling ikke er mulig... er motoren f.eks på 11 KW og koblet i trekant ( 400V ) og man tilkobler 230V vil effekten bli redusert til ca. 7kW.. du må nesten vite at belastningen ikke overstiger 7kW...


Hva er motoren til da... går den under tilsyn..

Legg til svaret ditt