Motor

Spurt 9:36 - 24.9.2014 av undrenne|Siste svar 11:54 - 30.9.2014 av Forumleder

undrenne

Jeg har 440V 50Hz.

Kan jeg bruke en vanlig 400V motor som er stemplet med 50Hz

Dette er en liten 3fasemotor
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

undrenne

Postet 9:37 - 24.9.2014
Jeg har 440V 60Hz.

Kan jeg bruke en vanlig 400V motor som er stemplet med 50Hz

Dette er en liten 3fasemotor

var en liten skivefeil her

Elektro

Postet 14:30 - 25.9.2014
Ja, men turtallet og strømtrekket vil forandre seg i forhold til det nominelle

Tom

Postet 10:54 - 26.9.2014
Jeg ville hørt med produsenten av motoren før jeg satte spenning på den. Vi snakker 40 volt over spec.

Forumleder

Postet 11:54 - 30.9.2014
Enig med Tom, og ikke minst pga. frekvensen.