Spurt 17:42 - 11.12.2007 av Elektro Olav|Siste svar 10:57 - 29.1.2008 av danulf

Elektro Olav

Hei folkens.
vist man koblar ein motor faserekkefølge l1,l2,l3 svart kvit brun. Kva vei vil den då rotere?
Med eller mot klokka?
Fasene er svart kvit brun heile vegen.
Eg snakker her om ein trefase asynkron kortsluttningsmotor.

Eg skal koble til ein motor og er veldig gira på at den går rett første gangen.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

motorola

Postet 20:58 - 11.12.2007
for å være helt sikker bør du måle med et fasefølgeinstrument,fasene kan være byttet om andre steder på nettet.

Forumleder

Postet 7:14 - 12.12.2007
Jeg er fristet å svare med klokka, men helt sikker kan du ikke være fasene kan være byttet underveis mot motoren. Du må måle for å være helt sikker. Du kan koble motoren opp uten last for å sjekke. Husk bare å enten ta ut eller fest kila som ofte sitter i akselen.

elektro olav

Postet 14:44 - 13.12.2007
jo da. Vi har eit fasefølge instrument, Men eg er litt ute etter prinsippet her.
Vist ledarane er kobla svart kvit brun heile veien i nettet så trur eg at motoren dreier mot klokka. Meiner og huske at magnetfeltet rundt ein ledar dreier mot klokka.
Nokon som veit meir??

Mont

Postet 16:23 - 13.12.2007
La oss snu spørsmålet ditt så folk forstår. Hvilken faserekkefølge går motoren på når den roterer mot eller med klokka?

Mangart

Postet 19:40 - 13.12.2007
Hvis du kobler L1, L2 og L3 til henholdsvis U,V og W på motoren, så går motoren medurs sett fra akselenden. Dette er vel standard, gjelder iallefall for flere av fabrikantene.
Men, sikker kan du aldri være, har selv vært borti to identiske motorer på en maskin, begge gikk ut fra samme punkt og ble likt koblet, de gikk hver sin vei.

Kjell Inge

Postet 22:59 - 13.12.2007
Standard for rotasjonsretning er motor sett fra motsatt akselside!

elektro olav

Postet 11:17 - 14.12.2007
okei:) Då blir svaret her medurs. Takk takk!

Er dette ein standard satt fra ein forskrift eller liknande? eller er det forskjellig fra fabrikkant til fabrikkant?

Mangart

Postet 23:52 - 14.12.2007
Hei, tror ikke dette står i en spesifikk standard, det kan nok være forskjellig fra fabrikat til fabrikat. For VEM motorer står følgende:

Når nettilførselsledningene med faserekkefølge L1, L2 og L3 kobles til koblingspunktene U,V,W, dreier motoren
seg synlig - med klokken - sett på D-akselenden.

elektro olav

Postet 13:00 - 15.12.2007
takka og bokka magnart. du har roen

danulf

Postet 10:57 - 29.1.2008
den vil rotere med klokken hvis den er koblet l1 svart l2 hvit l3 brun
men det er stor sansynlighet for at dette er snudd et sted i så fall bytter du bare på to av fasene da vil den snu rettning

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.