Motoranlegg og jordfeilbryter

Spurt 9:37 - 11.2.2013 av elektrikero|Siste svar 11:00 - 12.2.2013 av Forumleder

elektrikero

hei!

skal montere opp et tvillingpumpesystem med styring av PLS

IT nett 230V

hva sir reglene med utelatelse av jordfeilbryter?

og hvor står det?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:00 - 12.2.2013
Dette er beskrevet i avsnittene 411.3.3 og 411.6 i NEK 400:2010.

Avsnitt 411.3.3 gjelder kun hvis det er stikkontakter til og med 20 A på kursen, og bare hvis disse er beregnet for allmenn bruk av ikke sakkyndige (i områder åpne for offentligheten). Dette er neppe aktuelt i ditt tillfelle.

Har installasjonen felles transformatorkrets med boliger er det avsnitt 411.6.1.01 som gjelder, og jordfeilbryter må normalt installeres (men ikke krav til 30 mA, se avsnitt 411.6.1.01.01, 411.6.1.01.02 og 411.6.1.01.03).

Hvis installasjonen ikke har felles transformatorkrets med boliger er det avsnitt 411.6.1.02 som gjelder (ikke krav til jordfeilbryter, men krav til overvåking).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.