Hei, jeg holder på å øve meg på kabeldimensjonering og har to sprøsmål.
1. I NEK 400:2018 533.2.1 står kravene jeg skal bruke for å sjekke overbelastningsstrømmen, men jeg har et spørsmål på krav Ib < In < Iz. Er In sikringen sin merkestrøm eller børr jeg benytte motorvernet sin høyeste instilling ?
2. Når jeg velger å benytte en kable med lavere tversnitt en 4mm2 må jeg ta hensyn til småe tversnitt som står i NEK 400:2018 på side 213. Er vernets merkestrøm motorvernet sin høyeste instilling eller sikringen sin merkestrøm ?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er kun sikringen som skal beskytte kabelen så beregn kabel etter hvilken sikring du velger.
Om motoren eksempelvis trekker 12A settes motorvermet på denne verdien og kabel fra starter til motor dimensjoneres ihht dette. Eksempelvis 3x2,5+j
kabel fra sikring i fordeling eller tavle dimensjoneres følgelig etter last. Vil da mest sannsynlig bli en 16C i dette tilfelle. Sikringen vil fungere som ett kortslutnimgsvern da kabel ikke kan bli overbelastet.
Også viktig å ta hensyn til startstrømmen (I4-verdien).
Gode tips om sikring av motorer finnes her; http://www.eaton.no/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Rendition=Primary&dDocName=PCT_698826.