Motorvern

Spurt 10:07 - 19.2.2024 av Lærling|Siste svar 8:23 - 22.2.2024 av Hans Olav Arnesen

Lærling

Hei. Når man kobler en en-fas motor gjennom en 3 moduls motorvern, hvorfor må man ha den lasken fra undersiden av ene fasen og gjennom en annen, vil det ikke virke uten dette?

https://www.trainor.no/assets/forum/IMG_2159.jpeg
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:37 - 19.2.2024
Instructor contact card

Du har rett, uten lasken vil det ikke virke.

Sander Hagerup-nilsen

Postet 12:49 - 19.2.2024

Hvorfor vil ikke dette virke?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 15:46 - 19.2.2024
Instructor contact card

Motorvernet er laget for 3 faser, og dette er måten det kan virke med kun 2 faser.

Sander Hagerup-nilsen

Postet 12:30 - 20.2.2024

Motorvernet er laget for 3 faser, og dette er måten det kan virke med kun 2 faser.

Men i et tilfelle at man har TN, vil det da være feil å laske N to ganger gjennom? Eller hvordan vil det virke da?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:23 - 22.2.2024
Instructor contact card

For tofase TN går den samme belastningsstrømmen gjennom både fase og N-leder, og det spiller derfor ingen rolle om det er fase eller N-leder som laskes.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.