Motorvern ved stjerne- trekantvender

Spurt 13:11 - 23.5.2019 av Automatiker|Siste svar 6:09 - 28.5.2019 av Hans Olav Arnesen

Automatiker

Hei, noen som kan forklare meg hvorfor vi stiller motorvernet på 0,58A av hovedstrømmen når vi setter motorvernet etter "kjørekontaktoren" som her (ref motorhåndboka)?

http://w3.elektrofag.info/_/rsrc/1333495827245/styringsteknikk-1/stjernetrekant/dreieretn-styrestrom-2.png

Hvorfor stiller vi det ikke på halvparten som vi ville gjort om vi hadde hatt 2 parallelle kabler og normale lasker i motoren?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

ø

Postet 21:09 - 23.5.2019

1 delt på sqrt3

ø

Postet 21:12 - 23.5.2019

1 delt på sqrt3

For å fylle på litt - hva tror du skjer med strømmen i en YD-starter i D i forhold tilY!

Automatiker

Postet 19:44 - 24.5.2019

Ved en Y kobling vil jo hovedstrømmen gå igjennom kontaktoren, og er strømmen i en D kobling delt på 1,73. Så f.eks 5,8A ved en motor som normalt trekker 10A i D kobling.

Har du en normal D kobling med lasker i motoren og ikke en Y/D vender så vil jo hovedstrømmen gå i tilførsel-kabelen. Når du har en Y/D vender vil jo bare fasestrømmen gå i den ene tilførsels-kabelen som er 10A/1,73=5,8A. Er det da slik at det vil gå 5,8A i begge kablene til motoren? Evt mindre i en av de? Hvorfor går det ikke 50/50 i hver av de (5A), som det ville gått om du hadde to stk parallell koblede kabler til motoren og lasker i motoren?

Er vel det med fasestrøm og hovedstrøm jeg forstår litt, men ikke helt og klarer da ikke å forklare på en ordentlig måte.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:09 - 28.5.2019
Instructor contact card

Ved et stjernekoblet (Y-koblet), symmetrisk trefasesystem vil fasestrømmen være hovedstrømmen delt på kvadratroten av 3 (tilnærmet lik 1,73).

Ved to parallelle kabler (som er like lange, har samme ledertverrsnitt og samme ledermateriale) vil strømmen fordele seg helt likt på de to kablene, altså nøyaktig halvparten på hver kabel.

https://no.wikipedia.org/wiki/Trefase

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.