Motorvernbryter

Spurt 10:07 - 5.10.2013 av TrikkerUngen|Siste svar 6:28 - 10.10.2013 av Forumleder

TrikkerUngen

Hei

Har en Motor med High speed og low speed. på merkeskiltet står det
5,3A. I starterskapet er det en motorvernbryter som er stilt på 5,3 men der er og et motorvern som er kobla etter kontaktoren som er bare på 4A.
Så motoren driver å stopper.
Sjønner ikke helt vitsen med dette. Kan jeg bare koble vekk Motorvernet som er koblet etter kontaktoren?

Mvh
TRikkerUngen
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Mont

Postet 16:51 - 8.10.2013
Lite vits i å ha to vern på en motor, ja.
Med mindre motoren har to vern for henholdsvis sakte og rask fart.

I ditt tilfelle så høres det ut som motoren alltid vil være koblet gjennom de to vernene og da høres det veldig merkelig ut, ja.

Bruk det motorvernet som har merkestrømmen på motoren innenfor skalaen.

Står det noe i eventuell dokumentasjon om hvorfor vedkommende som koblet dette tenkte som han tenkte?

Forumleder

Postet 6:28 - 10.10.2013
Godt svar fra Montør.+

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.