Motorverninstilling

Spurt 13:35 - 20.10.2008 av L|Siste svar 17:22 - 20.10.2008 av L

L

Heisann!
Driver å frisker opp i litt av det vi lærte på skolen.

Dersom jeg husker rett, lærte vi at en AV OG TIL skulle stille motorvernet inn på: merkestrømmen delt på roten av 3 (altså Ifase).

Har aldri vært bort i dette. Så er dette vranglære, eller skal det i enkelte tilfeller ikke stilles inn på merkestrømmen?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

El.l

Postet 14:29 - 20.10.2008
På merkeskilte står d alltid oppgitt tilført strøm.
Du stiller derfor motorvernet etter dette.beste måten er å bruke ett tangampermeter å måle hva motoren trekker stille inn etter d.
Når d gjelder d med rota av tre tenker du sikkert på stjerne trekantvender. Er jo sån at d holder å stille inn etter fasestrømmen hvis du plasserer d Slik at du bare får fasespenningen.
tror d blir i sjematisk rett etter sikringene.
Med d slipper du å montere to vern en for stjerne og en for trekant.

Nb!håper noen kan rette. Har ikke gjort dette i praksis bare sjematisk.mulig noen med mer praktis kan komme med tips

Tuan

Postet 14:50 - 20.10.2008
Sterne/trekant vender ingenting med dele med kvadrat av 3. Man bruke stjerne/ trekant vender for ikke får en høy start strøm. Høy start strøm kan ødelleger motor på sikt. når motor er koblet i stjerner er den 3 ganger mindre enn trekant. Med andre ord er trekant har 3 ganger mer effekt en stjerne. En motor har 1.500W. starte først som stjerne har den 500W, så bytter den til trekant så har den 1.500W.

Motorvernet skal stilles inn samme verdi som merkestrøm også kan du sjekke med amperemeter tillegg. Håper dette hjelpe.

jony

Postet 15:09 - 20.10.2008
lærling har rett i utgangspunktet.

med stjerne/trekantvender vil en måtte stille inn motorvernet på In x 0.68 (altså In /rota av tre) HVIS en plasserer vernet etter hovedkontaktoren, som normalt vil være.

Men dersom vernet plasseres andre steder skal vernet stilles inn på In.

se møllers motorhåndbok (ligger på moeller.no) der er fin forklaring.

L

Postet 16:09 - 20.10.2008
Takk for retting angående plassering av vern

Du mener vel 0.58*In

50A *0,58=29A

50/1.732=28,86 29A

L

Postet 17:22 - 20.10.2008
Var nok fra stjerne/trekantvender vi hadde dette på skolen ja!
Takk for svar. :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.