Multiboks

Spurt 10:38 - 14.7.2018 av Lærling|Siste svar 8:30 - 18.7.2018 av Hans Olav Arnesen

Lærling

Hei

Hva sier forskriftene om når man borrer på multiboks i gammle anlegg med stive rør, der disse kan være vanskelige å skjønte inn i boksen? Typisk 1 cm utenfor boksen. Er det OK å benytte strømpe over lederne eller må det trekkes om til PFXP?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 8:30 - 18.7.2018

Aktuell forskrift er FEL, som beskriver i § 16 at elsikkerheten alltid må ivaretas. § 10 i forskriften viser til NEK 400 som aktuell norm, for å ivareta relevante krav.

Avsnitt 134.1 i NEK 400:2018 beskriver bl.a. at utstyr skal monteres i samsvar med beskrivelse fra produsent.

Løsningen du beskriver er derfor et avvik fra forskrift og norm, uansett PFXP eller ikke.Se også fra side 13 i Elsikkerhet 71 her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/71.pdf.

Et slik avvik, hvor PFXP er beste løsning, skal fremgå av samsvarserklæringen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.