Det har vært en lang tids diskusjon mellom en telemontør og en elektriker i familien. Det gjelder skjult montering bak tv ved bruk av elko multiramme med 3x3 veggbokser.
Elektrisk/data/tele/koaksialkabel ligger i hver sine 6 separate rør og går til egne kontakter.
Spørsmålet er om det er noen elsikkerhetsmessige betenkeligheter med åpen innvendig sammenkobling mellom de seks veggboksene. Leverandørene tilrettelegger i stor grad for dette.
Det er ingen åpning utad fra multiramme mot brennbar materiale.
Problemstillingen er om hver boks må være tette i seg selv, eller om det kan være åpning innvendig i multirammen og kravet om tetthet gjelder utad mot brennbar overflate som trestender eller bakvegg.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hva underbygger elektriker sin "skepsis" med? Har han én eller flere referanser til brudd på FEL/NEK400?
En finner ikke noe krav til noen konkret utforming i NEK 400 eller FEL.
FEL § 34. beskriver at «det elektriske anlegget skal være utført slik at det ikke oppstår innbyrdes skadelige påvirkninger mellom elektriske og ikke-elektriske anleggsdeler.»
NEK 400:2002 del 515 angir at det skal gjennomføres tiltak mot at elektrisk utstyr spenningssetter bygningsoverflater og at det skal anordnes brannskille mellom utstyr og en brennbar bygningsoverflate.
Multiboksen er laget i halogenfri flammehemmende plast og glødetråd testet til > 850 ºC. Dermed er det ingen brennbare overflater innad.
Det eneste unntaket er plastikk i og rundt koakskabel og nettverkskabel og at dette utløser krav til lukking innad i multiboksen.
Skepsisen til om hver boks må være lukket kan også være aktuelt dersom en gammel bryter i åpen multiramme erstattes med en trådløs kinetisk bryter/smart bryter.
Skepsisen ligger i å montere multirammen åpent for at kravet så er at disse må være lukket seg mellom. De kan selvfølgelig monteres lukket. Men dette vil komplisere trekkingen.
Kostnadsmessig vil det bli dyrt dersom en vegg må rives for å bytte ut veggboksene.
Relevant krav er gitt i FEL § 36. Montasjeanvisning fra produsent skal følges.
Om montasjeanvisning ikke beskriver aktuell problemstilling bør denne avklares med produsent.