Spurt 21:06 - 27.2.2014 av Martin|Siste svar 13:56 - 23.2.2021 av Hans Olav Arnesen

Martin

Jeg lurte på dette med jording. Hjemme har jeg to jordspyd x antall meter ned i bakken diagonalt med huset

Hvordan måler man hvor god kontakt spyda har mot jord? hva måler man i forhold til og hva slags måleresultat forventes det??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (14)

Panzererik

Postet 8:23 - 28.2.2014
ELIT EuroMaster E2

Martin

Postet 9:58 - 28.2.2014
Jepp, skjønner at man bruker måleinstrument, men hvor setter man den ene ledningen og hvor setter man den andre og hva forventes av måleresulatater.... hva skal det være 1 Ohm 1000 Ohm????

Forumleder

Postet 7:13 - 3.3.2014
Det finnes ulike metoder for jordmotstandsmåling. Følg veiledning som medfølger måleinstrumentet som benyttes (eller kontakt leverandøren).

Krav til høyeste tillatte jordmotstand (overgangsmotstand for jordelektroden) er systemavhengig.
For TT-systemer og IT-systemer m/jordfeilbryter (30 mA) aksepterer normen meget høy jordmotstand (maksimalt 1666 ohm), men dette er ikke å anbefale. For IT-systemer uten jordfeilbryter er det installert trafoytelse som begrenser tillatt jordmotstand. En 200 kVA trafo gir maksimalt 125 ohm, mens en 1000 kVA trafo gir maksimalt 25 ohm (Idmaks = 2 mA pr kVA trafoytelse).
For TN-systemer stiller ikke normen krav til jordmotstand.

I de fleste tilfeller vil en overgangsmotstand, for jordelektroden til en bolig, på 100 ohm eller lavere være et bra resultat. Unntatt er TN-systemer forsynt fra trafoer med stor ytelse, som nevnt i forrige avsnitt.

Husk også på at tørke og frost kan påvirke målingene.

Martin

Postet 19:49 - 3.3.2014
Ok skjønner litt mere nå.. bitene faller på plass, men jeg lurte på det helt elementære... ut av måleintrumentet av fabr x går det ut 2 måleledninger antar jeg? har ikke gjort dette før eller sett hva slags type instr det brukes... kjøres det test strøm? i hvertfall da skal den ene måleledningen på intrumentet kobles til jordskinne i sikringsskapet?? og den andre til ?????? hvor da. hadde vært fint med tegning...

Forumleder

Postet 10:27 - 4.3.2014
Hvis du googler jordplatemåling får du mange treff, men viktig å merke seg at ikke alle målemetoder er like gode.

For øvrig snek det seg inn en feil i mitt forrige innlegg, og riktig tekst i tredje avsnitt her skal være:
I de fleste tilfeller vil en overgangsmotstand, for jordelektroden til en bolig, på 100 ohm eller lavere være et bra resultat. Unntatt er IT-systemer uten jordfeilbryter, forsynt fra trafoer med stor ytelse, som nevnt i forrige avsnitt.

Alex

Postet 16:13 - 24.2.2015
Hvordan måler du overgangsmotanden med Euromaster E2?
Har endevendt bruksanvisningen nå jeg altså...

Forumleder

Postet 19:50 - 24.2.2015
Hør med leverandøren, ELIT.

Faiz

Postet 16:29 - 12.2.2017

Hei

hvordan kan jeg bregne jording?

Jr

Postet 17:03 - 12.2.2017

Det må enten måles med spyd etter installasjonsapparatets veiledning eller verifisere med tabell dersom en har lagt jordelektroden selv/sett det har blitt gjort.

Hans Olav Arnesen

Postet 12:37 - 14.2.2017

Viktig tillegg til siste innlegg: Bruk av tabell er bare akseptert for installasjoner hvor alle forbrukerkurser har jordfeilvern, med høyeste utløsestrøm på 100 mA.

Odd

Postet 20:37 - 13.5.2018

3-fase luftkabel uten jordleder inn til huset.Hvilket tverrsnitt må kopper jordleder ut til jordspyd ha minimum?

Hvordan måler jeg at jordforbindelsen er ok?

Hans Olav Arnesen

Postet 11:31 - 14.5.2018

3-fase luftkabel uten jordleder inn til huset.Hvilket tverrsnitt må kopper jordleder ut til jordspyd ha minimum?

Hvordan måler jeg at jordforbindelsen er ok?

Har du lov til å utføre arbeid i egen bolig? I så fall bør du som minimum skaffe deg Montørhåndboka eller NEK 400 bolig, alternativt NEK 400.

Har du ikke lov til å utføre arbeid i egen bolig (ref. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739) må du kontakte en registrert elektrovirksomhet.

Torug

Postet 6:03 - 20.2.2021

Vil også ha svar på dette

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:56 - 23.2.2021
Instructor contact card

Vil også ha svar på dette

Hva er "dette", som du vil du ha svar på?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.