Måle og dokumentere koblinger

Spurt 14:39 - 16.10.2020 av Sj|Siste svar 5:38 - 19.10.2020 av Hans Olav Arnesen

Sj

Finns det en måte å måle og dokumentere at koblinger i bolig er gode? Jord måles med eurotester med 200mA mellom jordskinne og hvert uttak, men hva med faseledere?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Sj

Postet 14:58 - 16.10.2020

Vil måling av minste kortsluttningstrøm ved tamp av kabel dokumentere at koblinger er gode?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:38 - 19.10.2020
Instructor contact card

Faser kan også kontinuitetstestes med f. eks. Eurotester, men dette har sine klare begrensninger pga. normalt brudd i utstyr som er spenningsløst.