Det er blitt byttet trafo i mast. Jeg skulle sjekke at spenningen var OK før sikringer/last ble lagt inn.
Jeg målte 170V mellom alle fasene på en ensto bryter.
Jeg lurer på hvorfor jeg måler 170V her? Når sikringer/last ble lagt inn, ble spenningen normal, 230V
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Spennende spørsmål. Jeg er ikke 100% sikker, men tror det har med at du måler med et vanlig høyohmig instrument. Når du kobler inn lasta så legger du instrumentet inn i parallell med kretsen og instrumentets motstand blir irrelevant.