Måling av belastning og lekkstrøm bak frekvensomformer

Spurt 18:35 - 3.3.2020 av Hagen|Siste svar 12:51 - 4.3.2020 av JHS

Hagen

Med et vanlig tangamperemeter og tangamperemeter for lekkstrømmåling, så klarer ikke instrumentene mine å gi meg et troverdig resultat ved lekkstrømtesting under drift. Dette kommer vel av at instrumentet forvirres av pulsene til frekvensomformerne. Er det noen instrumenter der ute som er gode på å måle høyfrekvent strøm? Vi skulle så gjerne kunne foreta slike målinger i produksjonen under drift som en del av internkontrollen.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

JHS

Postet 12:51 - 4.3.2020

Med en god lekkasjestrømstang kan du låse denne til å måle strøm ved 50/60Hz, da skal ikke støyen etter frekvensomformer påvirke måleresultatet nevneverdig ifølge de bruksanvisningene jeg har lest.