Måling av gulv og vegg resistans

Spurt 10:06 - 19.1.2013 av P|Siste svar 6:53 - 24.1.2013 av Forumleder

P

Hvor blir denne målingen utført egentlig? Er dette på anlegg uten jording? Har aldri gjort denne målingen før. Takker for alle svar.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

ELmann

Postet 9:12 - 21.1.2013
F.eks på et flislagt kjøkkengulv eller gulv i en garasje. Viser måleresultatene under 50kohm er det ledende omgivelser og man må f.eks bruke 2-polt brudd på lys.

Forumleder

Postet 9:47 - 22.1.2013
Riktig som du sier. Før var det tillatt med ujordet anlegg i rom med ikke ledende omgivelser, noe som ikke er et tillatt beskyttelsestiltak mot elektrisk sjokk etter FEL (er fortsatt tillatt for anlegg som bare betjenes av instruert/sakkyndig personell). Det kan altså være aktuelt i noen tilfeller å verifisere dette for eldre installasjoner.

I tillegg kan man benytte dette som ELmann beskriver i sitt innlegg.

Industrielektriker

Postet 16:03 - 22.1.2013
Hvilke krav stilles til måleinstrumentet som skal måle 50kohm?

Samme som ved kontinuitets måling? Er kanskje et slik instrument som skal brukes?

Forumleder

Postet 6:53 - 24.1.2013
Instrumentet må ha god målernøyaktighet i området kohm. En installasjonstester egner seg godt. Du kan bruke andre typer instrumenter som dekker området kohm.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.