Måling av isolasjonsresistans TN fordelingsskap

Spurt 15:08 - 4.1.2016 av A.B.|Siste svar 16:28 - 8.1.2016 av A.B.

A.B.

God dag, jeg har et spørsmål.

Ved meggertesting av et TN-C-S sikringsskap, skal man da først frakoble e-verkets PEN-leder før man utfører målingen?

Eller har ikke dette noe å si for måleresultatet, tenker da på målingene mellom jord og N-leder?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Alexander

Postet 20:54 - 5.1.2016

Tenk på at formålet med megging (isolasjonstesting) er å finne ut om kabelen tåler testspenning uten overslag. Det må da være uenendelig impedans mellom fase- fase, eller jord-fase på den kabelen man skal måle/teste. I praksis skal du måle en kabel bakstrøms et vern som er frakoblet.

Skal du måle en kabel som har felles jord og N- leder (PEN-leder) må du sørge for at PEN-leder ikke er tilkoblet jordpotensiale i andre enden før du måler kabelen, ellers får jord et annet spenningspotensialet på trafokretsen.

Håper svaret ga noe mening.

A.B.

Postet 16:28 - 8.1.2016

Ja ok. Så da hovedsikring er frakoblet ved måling brytes N-leder fra jord, og det er da altså ikke behov for fysisk frakobling av PEN-lederen på jordskinnen i sikringsskapet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.