God dag, jeg har et spørsmål.
Ved meggertesting av et TN-C-S sikringsskap, skal man da først frakoble e-verkets PEN-leder før man utfører målingen?
Eller har ikke dette noe å si for måleresultatet, tenker da på målingene mellom jord og N-leder?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Tenk på at formålet med megging (isolasjonstesting) er å finne ut om kabelen tåler testspenning uten overslag. Det må da være uenendelig impedans mellom fase- fase, eller jord-fase på den kabelen man skal måle/teste. I praksis skal du måle en kabel bakstrøms et vern som er frakoblet.
Skal du måle en kabel som har felles jord og N- leder (PEN-leder) må du sørge for at PEN-leder ikke er tilkoblet jordpotensiale i andre enden før du måler kabelen, ellers får jord et annet spenningspotensialet på trafokretsen.
Håper svaret ga noe mening.
Ja ok. Så da hovedsikring er frakoblet ved måling brytes N-leder fra jord, og det er da altså ikke behov for fysisk frakobling av PEN-lederen på jordskinnen i sikringsskapet.